Lars: En god supplerende forklaring. Tak.
Jeg mente ikke at et 2 ben kunne have en designated Fase / Nul, da denne jo kan vendes 180Gr.
For 3 Ben giver det mere mening, men det vil sige at UMC ikke bare måler potentialet på Fase men også retningen? Altså at det givetvis skal være +230v og ikke -230v.
Eller måler UMC kontakt mellem Jord og Nul og derfor fejler checket grundet +230v på 'nul' som er fase ved en ombytning af de to.
- R
Ja. UMC måler kontakt mellem nul og jord. Dels for at sikre, at jordforbindelsen er ok, dels for at sikre, at fase og nul er rigtige.
Derfor har nogle også haft succes med at vende det "tyske" Schuko stik,(køleskabe og kaffemaskiner kommer med sådan et stik) hvor der er jord i klemme omkring det. Det får korrekt jord, men kan vendes 180 grader forkert. Vendes det, virker det. Beskrevet andre steder.
Derudover, så er det netop dette problem der gør, at man ikke anvender kun 2 bens stik til opladning.