Forudsat at kablet kan komme af med varmen, så er det ikke noget problem at det bliver LIDT varmere end omgivelserne, fordi der vil altid være et energitab i ledninger - des mere overdimensioneret des mindre varmetab. Det du skal bekymre dig om er smeltning og kortslutning af kablet, hvilket normalt kun sker hvis kablet er rullet samme i f.x. en tromle hvor det slet ikke kan komme af med varmen.
Ja 2,5 mm2 er minimum, men f.eks CLEVER og E.on de vil have 6 mm2 så derfor træk det fremtidssikret kabel 6 mm2 nu når du er igang
Jeg vil formode at Clever trækker 6 mm2 udelukkende fordi de så er klar til 32A for en minimal meromkostning. Clever har næppe noget problem med et 2,5 mm2 kabel.
Jeg håber du fik sat en tre-faset sikringsgruppe og trukket et 5-ledet kabel, meromkostningen er minimal og en hel del mere fremtidssikret. Nu ved jeg ikke hvor mange meter du skulle trække, men 6mm2 er alligevel ikke _så_ dyrt. Tror jeg gav knap 30kr/m ved en elektriker, men ser ud til at det ca. er 40kr/m online.
Nu er det oftere nemmere at skifte en sikringsgruppe end ledningen. Men sålænge du bruger medfølgende lader og tilfreds med de lidt lange ladetider, så er det jo fint nok.
Jeg synes det er lidt besynderligt dit kabel bliver varmt, jeg har et 1.5mm2 gummikabel som jeg bruger en gang imellem, og det bliver ikke lunt ved 16A (ja det er godkendt til det i produktbladet på kablet) men synes mere det er stikkene der bliver hånd lune og måske sikringen.
Ja det er 2,5mm2 og købt gennem en kendt online butik indenfor el-artikler. Jeg ladede godt 5,5 timer i weekenden, hvor jeg jævnlig mærkede efter på kablet. Det bliver godt hånd-varmt (men ikke så varmt at der er ubehageligt at røre ved), men det er som om temperaturen stabiliser sig, så det bliver ikke varmere og varmere.Jeg har et 2,5 kvadrat 5 leder kabel til min lader. Det bliver ikke varmt selv om jeg trækker 16A på alle 3 faser. Noget af kablet ligger endda i en kabelbakke.
Mit er et af den gamle slags kabler som er lidt tykkere pga isoleringen men det burde ikke gøre en forskel på temperaturen efter en times tid.
Er du sikker på at du har fået 2,5 kvadrat kabel siden dit bliver varmt?
Men tak for svaret. Hvis du ikke oplever at dit kabel bliver varmt, så må jeg nok konkludere at der er et problem. Noget kunne så tyde på at det relatere sig til varmen under taget og manglende ventilation.Jeg har et 2,5 kvadrat 5 leder kabel til min lader. Det bliver ikke varmt selv om jeg trækker 16A på alle 3 faser. Noget af kablet ligger endda i en kabelbakke.
Mit er et af den gamle slags kabler som er lidt tykkere pga isoleringen men det burde ikke gøre en forskel på temperaturen efter en times tid.
Er du sikker på at du har fået 2,5 kvadrat kabel siden dit bliver varmt?