Brandfare? - 16A sikringsgruppe bliver varm?? | Tesla Forum

Lars72
Lars72 Jan 11 '15

Jeg har i sidste uge fået installeret en selvstændig 16A sikringsgruppe til opladning af min Tesla. 

Alt fungerer egentlig ok - den oplader med 227v x 16a x 3faser = 11kwh, jeg synes bare at sikringsgruppen bliver meget varm (dvs tavlen er lun udenpå - da jeg afmonterede fronten og mærkede på siden af sikringsgruppen. Her er specielt et stykke på den højre side virkelig varm på et sted (ca. 1x1cm) - næsten så man ikke kan holde en fingre på det sted. Er det normalt?

Sikringsgruppen summer også tydeligt når den lader - er det normal?

Har elektrikeren sat en forkert 16A sikringsgruppe i? (hvis der er forskel på disse)

Er det noget på foto der ser forkert ud? (jeg ikke specialist, men vil gerne have at der er styr på tavlen)

Jeg mærkede på ledningerne efter nogle timers opladning - de bliver lune men lune med ikke varme. (ledningerne er 5x2.5mm2 til bilen og 4mm2 til faserne i tavlen er jeg blevet fortalt). 

Hjælp udbedes - på forhånd tak?

 

 

 

 

Forummets indlæg er redigeret af Lars72 Jan 11 '15
Lars72
Lars72 Jan 11 '15

@Kitora - tak for input - det vil jeg gøre. 

Ja det er stive ledninger på den nye sikringsgruppe - er det forkert?

Hele tavlen er med stive ledninger på "undersiden" (og er lavet af et andet firma tidligere ifm husbyggeri).

Er det normalt at gruppen bliver varm og "summer" på den bruges med 3x16a?

 

 

FrederikC
FrederikC Jan 11 '15
Alt i en tavle skal være stive ledninger. hvis gruppen, eller bare noget af de, bliver varm er den enten ikke spændt til eller ogrå er gruppen defekt. slå din hpfi fra og check med en skruetrækker at ledningerne er spændt fast. Eller ring til dem. En dårligt spændt tavle kan føre til brand!
Lars72
Lars72 Jan 11 '15

@Frederik - har tjekket - det sidder godt spændt til - både til og fra gruppen.

Så det må være gruppen der er defekt, hvis den ikke må blive varm, når der er konstant træk på i nogle timer.  

Så jeres grupper bliver ikke varme (eller lune), når den oplader efter nogle timer?

 

MartinPedersen
MartinPedersen Jan 11 '15

Gruppen må godt blive varm, men den må ikke blive for varm - Jeg ved det, det er et vagt svar =)

Men du kan for 200-250kr få taget et billede med et termografi kamera (søg på Google billeder efter "termografi kamera" for at se hvad jeg mener), på det billede kan man se om forbruget er fordel jævnt over alle 3 faser.

DeaconWP
DeaconWP Jan 11 '15

Sæt et termometer på siden af gruppen, der hvor den er varmest. Og klag over sikringsgruppen. Den er defekt. Selvom der kommer strøm igennem den, er der fejl på den, når den bliver så varm. Min private holdning er: "Lorte automat sikringer". Installer smelte sikringer, det ved man sgu hvad er.

Storgaard
Storgaard Jan 11 '15
Jeg har sat 3 x 16A smeltesikringer op til mit stik, de bliver også rigtig varme, (så varme man ikke kan holde en hånd på dem) jeg har smeltet en gruppe for ca et år siden, den fik jeg skiftet ud på garantien.. Har sat brandalarm op tæt på sikringsskab da jeg er bekymret for den varme det udleder. Det ser ud til at jeg skulle kontakte elektrikkeren igen, når jeg læser denne tråd.