homer
homer Dec 9 '13

Jeg har en jysk adresse hvor bilen i ny og næ skal kunne oplade. Den skal gerne have så meget strøm som muligt.

Der er dog udfordringen i ikke at være indlagt 400v strøm i huset.

Nogen som ved hvordan den bedste løsning så er? 

Er der ikke noget med man kan koble 3 x 220v sammen? 

Og i så fald hvilket stik skal elektrikeren så opsætte, så det passer til Tesla'en?

Vil være ked af at vente på en normal 220v ladning.

Og er der nogen som kender en god elektriker i Herning området (Vildbjerg), som kan stå for det?

Kan forstå på Tesla, de endnu ikke har indgået samarbejde med elektrikere.

 

kajakaj
kajakaj Dec 9 '13

~~som udgangspunkt er der 2 løsninger
normal stikkontakt 13A 3kW (29h) adapter + ladekabel medfølger
Blå CEE 32A 7kW (11h) adapter fra Tesla, ladekabel medfølger
Check allerførst med elselskabet hvor mange Ampere ejendommen er forsynet med - Det er normalt 25.


 

Forummets indlæg er redigeret af kajakaj Dec 9 '13
homer
homer Dec 9 '13

"Blå CEE 32A 7kW (11h) adapter fra Tesla, ladekabel medfølger" 

Kunne være en fin løsning. Kan ikke lige hitte ud af hvordan det er sat sammen. Men det er en 220v som er opgraderet i tavlen til 32a og sat op med blåt CCE stik?

Så det er nemt nok for en elektriker, at lave en BLÅ CCE 32 A 7KW, hvis man bare beder ham om det (uden kendskab til Tesla)?

Kiefer
Kiefer Dec 9 '13

Hej.

 

Hvorfor ikke få installeret et 3x 16A 230V stik?

Det vil give dig mulighed for at lade med 11Kw

 

/Martin

homer
homer Dec 9 '13

Det vil da også være skønt. Men hvilket stik skal der sættes på op for den løsning?

Elektrikeren kan tage 3 grupper af 230v og sætte dem sammen, til en 230v 48A? 

Lyder af mange ampere. Er der ikke ofte max 35A i et villa hus?

kajakaj
kajakaj Dec 9 '13

Her er et par stik der kan bruges når det er 230V 32A

http://www.wattoo.dk/cee-vaegstikdaase-230v-32a-5412521570

http://www.wattoo.dk/cee-stikdaase-230v-32a-5412522333

 

 

Forummets indlæg er redigeret af kajakaj Dec 9 '13
homer
homer Dec 9 '13
Jeg prøver at høre en elektriker om ham kam opsætte et 3x 16 a 220 v (som jeg ikke kan lure hvad resulterer i, og hvilket slags stik)
Ellers et blåt 32a 220v stik.
Da også mærkeligt at det hus ikke har 400v.
Troede jeg næsten alle havde.
Kiefer
Kiefer Dec 9 '13

Når du kun bruger 230V er det ligegyldigt om det er det røde eller det blå stk. Det røde stik kan tage op til 400V og er derfor 2.5mm2 hvor de blå til 230V er 1.5mm2. Den samlede effekt er den samme nemlig 11KW som også er det en Tesla uden ekstra lader kan lade med. Havde du 32A 400V kunne du lade med 22KW men det ville jo så kræve dobbeltlader.

 

/Martin

homer
homer Dec 9 '13
Tak for input. Så gælder i virkeligheden bare om at få de 220v op på 11kw. Så er det vel bare at ligge nok ampere ind i ligningen.

Jeg har 2x400v 16a her i huset, men venter på Tesla får deres væg lader til dk. Indtil da nøjes jeg med 1x400v 16a (har 2x lader i bilen)
Niels
Niels Dec 9 '13

Spar pengene hjemme - få et rødt CEE stik monteret på en selvstændig 16 amp gruppe og opgrader stikledningen ved din jysk adresse til også at være 3 faser.

Du skal nok ikke regne med at kunne trække alverden fra det jyske hus. Hvis der kun er lagt 220 volt med 1 fase ind, er der nok sparet hvor der kunne og stikledning er nok en spinkel 2,5mm2 - tvivler på at den kan lovligt på føde en gruppe på mere end 16 amp,

Den eneste (og rigtige) løsning er at lægge ny 4 ledet stikledning ind og så få 3 faset 400 volt - 6 mm2 burde kunne gøre det - med normal maste sikring på 25 amp, har du rigeligt til at kunne lade fuldt op på en nat uanset lade stand om aftenen og stadig buffer kapacitet til vaskemaskine, komfur og andre ting køre samtidig.

Dine 2 stk 400 volt 16 amp hjemme kan ikke "slås" sammen til 1x 32 amp - Det er blot antal grupper i dit sikrings skab.

Det som afgør om du kan få 32 amp sikring i ét rødt CEE stik er 2 ting. dels din maste sikring som skal være noget større end 32 amp for at du må eftersikre en enkelt gruppe med 32 amp - f.eks. 50 amp og dels din dimmension på stikledningen (mener den skal være 10 mm2 ved maste sikring på 50 amp) - endelig skal din nuværende gruppetavle også være godkendt mht. varme til disse sikringer.

Din Tesla skal være med dobbelt lader for at kunne anvende 32 amp (pt maks 23 amp)

Hvis jeg var dig ville jeg undersøge om ikke 16 amp er nok til hjemmebrug - de færreste har brug for den lade hastighed på hjemme adressen - det er mere når du er på farten at du har brug for hurtig ladning. "dobbelt lader"  tager stadig 5-6 timer - hvilket er lang tid at vente mens man er på farten.

Det er kun Super Charger som giver tilstrækkelig hastighed til at man i praksis har tålmodighed til adhoc opladning det (der lades med 300 amp.).

 

homer
homer Dec 10 '13
Tak for en grundig forklaring. Får en elektriker, til at installere en 400v i Jylland.
Håber ikke det er for omfattende med ny el tavle osv.
Starter også blot med 16a til hjemmeladning, da 2x laderen ikke er kommet endnu.
Har en del jyllandsture, så vil være meget rart at kunne lade hurtigt, man jeg vender hjem med tomt batteri, og fx, skal ud og køre samme aften.