@KimT - selvfølgelig er det det, vi har 22kW hjemme både med e.on og Teslas wall connector.
væg ladere er som regel på 11kW. men nogle er på 11-22kW.
det betyder at svageste led i kæden bestemmer.
de 3 første begrænser strømmen fra væg laderen, den 4+5. bestemmes af bilen.
Teslas Wall Connector er en 11/22KW oplader hvor du med en jumper sætter om det skal være det ene eller det andet alt efter din el-installation.
/Martin
@Kiefer - du bruger reelt kun jumperen hvis du vil have en begrænsning af output såfremt input tillader output på 22kW, men du ønsker at give mindre. Du kan fint sætte jumperen på 22kW og hvis du kun tilfører 3x16A, så finder den selv ud af det :-)
Ok, det var jeg ikke klar over, jeg synes ellers manualen var ret specifik hvad det angik.
/Martin
Det kan faktisk godt være du har ret, mener bare at jeg har kørt med en sat til 32A på en 16A input.
Det smarte er at man kan sætte loadsharing op på samme måde som der er på SuC
https://www.tesla.com/da_DK/support/load-sharing-tesla-wall-connector?redirect=no
Model 3 kan ikke lade med 22kW (vekselstrøm) -- den kan max lade med 11kW hvis man har 3 faser af 16A. Det kræver DC, hvis du vil lade med mere end 11kW.
I Norge har de problemer med at lade mere end 4,3kW fra type 2 kabler med 1 fase, også selvom der kan trækkes op til 32A på den ene fase. Er der nogle der har prøvet at lade model 3 med type 2 kabel fra f.eks. E.on her i DK?
(Jeg selv har endnu ikke haft brug for andet en hjemmeladning -- bilen kører simpelhen for langt per opladning :-)
@Kiefer - du bruger reelt kun jumperen hvis du vil have en begrænsning af output såfremt input tillader output på 22kW, men du ønsker at give mindre. Du kan fint sætte jumperen på 22kW og hvis du kun tilfører 3x16A, så finder den selv ud af det :-)
Husk at det sidste led i kæden skal være det svageste!
Hvis man sætter Wall Charger til 22 Kw, så SKAL den være kablet til 22 Kw = 32A = 6 mm2 kabel OG gruppesikringen skal være 32A OG mastesikringen skal være mindst 32A.
@Bianco
EDIT: Læste lige igen og retter til. Hvis Wall Charger er indstillet til 32A og man har en 3x32A sikring skal man op i 6mm2 ledning. Man kan stille Wall Chargeren til 3x16A, 3x25A og nogle andre mere obskure størrelser, størrelsen skal være samme eller mindre end sikringen således at man ikke bryder denne. Ledning og kvadrat skal afstemmes:
32A: 6mm2
25A: 4mm2
16A: 2.5mm2
Hvis prisforskellen er lille for dig så gå op i kvadrat, det reducerer tab, hvis der er langt så gå gerne op i kvadrat.
Forhold mellem kvadrat og tilladelig strøm kan ses her, man bruger "normale forhold" http://cubus-adsl.dk/elteknik/opslag/stroemvaerdier_pvc.php
Min elektriker satte en forskruning på. Havde selv kigget på nogle gummimuffer eksempelvis: https://bels.dk/...-vet-m32-14-20-epdm/
Jeg snakkede med en elektriker i dag, jeg kunne ikke vælge 5x4mm2 da han sagde at den stort set ikke blev brugt, så 5x2.5mm2 vs 5x6mm2. Prisen incl moms er ca 23kr/m vs 39kr/m, jeg skulle ikke bruge så mange meter så napper 6mm2. Man kan sikkert finde bedre priser, H&N har 50m 2.5mm2 til knap 500kr, men skal ikke bruge så meget.
Umiddelbart lyder det som en mærkelig løsning at parallelforbinde to kabler... Husk at den elektrikker der kommer om 10 år og skal ændre noget også skal kunne regne ud hvad der er hvad. Og du introducerer den problemstilling at hvis det ene kabel er defekt eller frakoblet, så opdager du det ikke før du smelter den andet kabel fordi du nu belaster det langt over specifikationen.

Jeg har købt 5G6mm2 kabel for 500kr, så vi snakker om en ret lille potentiel besparelse i forhold til at skulle sømme to stk kabler fast. Jeg kunne sikkert slippe afsted med en mindre pris hvis jeg gad måle ordentligt op i stedet for at være på den sikre side.
kan man parallelforbinde 2 kabler, hvis man alligevel kan få dem billigt.
din løsning er ulovlig!
kablet skal være min. 16 mm2 før de må parallelforbindes.
Taler i seriøst om at spare nogle småpenge i stedet for bare at købe/trække et kabel der er den rigtige dimension?
Eller har jeg misforstået noget?